    <p>Hello, je trouve que parler d'un avant/après est un peu fort
      (mise à part directement pour OVH) : un Datacenter dans le noir,
      j'en ai vu un bon paquet sur ces 20 dernières années, et pas que
      des DN "privés". C'est arrivé, et cela arrivera encore, quelque
      soit le niveau de redondance prévu : les mesures de sécurité
      rendent juste ces incidents plus "rares". Certains doivent encore
      se souvenir ici (OVH avait d'ailleurs été affecté ainsi que
      beaucoup d'autres hébergeurs à l'époque) des 3 incidents
      électriques chez Redbus dans la même journée (je n'ose pas
      imaginer les dégats sur les serveurs derrière) :</p>
    <p>Petit extrait pour une seule journée : <br>
    </p>
    <ul>
      <li>Premier incident électrique, 10h55->11h54: l’alimentation
        EDF a lâché, le groupe de secours n'a pas pris le relais</li>
      <li>Deuxième incident électrique, 14h30->15h15: les groupes
        électrogènes de secours ont mal fonctionné, et le décalage
        entrecoupant leurs temps de redémarrage a provoqué cette seconde
        coupure</li>
      <li>Troisième incident électrique : 17h00->17h05: même
        incident, durant la tentative de rebranchement des onduleurs, le
        groupe électrogène de secours a cessé de fonctionner. </li>
    </ul>
    <p>En 2009 rebelotte mais chez Equinix cette fois, 1/3 du DC de
      saint denis (6000 m2 de salle) étaient dans le noir.  Dailymotion
      & Dofus ainsi que beaucoup d'autres acteurs étaient dans le
      noir. <br>
    </p>
    En clair, ce n'est pas nouveau, on fait un focus parce qu'OVH est
    sur le podium mondial des cloud Provider, et que beaucoup de sites
    FR y sont hébergés. J'ai trouvé la transparence de la communication
    exemplaire, et les mesures n'ont pas tardé. Maintenant le 100% ça
    n'existe pas, même avec une infrastructure 4N ou 8N. Il faut le
    prendre en compte dans on étude de risques, adapter ses process, et
    faire avec.<br>